Доброго времени суток, уважаемы коллеги!
На нашем предприятии действует распоряжение о производстве испытаний повышенным напряжением промышленной частоты высоковольтных электродвигателей.
1 раз в 3 года на обмотки статоров Uн = 6 кВ подается испытательное напряжение Uисп = 10 кВ и выдерживается в течение 1 минуты.
Собственно, ни в каких нормативно-технических документах я не сыскал о подобных интервальных испытаниях ни слова.
ПТЭЭП обязывают проводить эти испытания после капитального ремонта.
Вопрос в чем: у кого есть какой-либо опыт в данном вопросе, как у энергослужб Ваших предприятий организованно и, вообще, хочу услышать мнение специалистов о "пользе" таких вот испытаний.

Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Межремонтные испытания статоров повышенным напряжением
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 15:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2017 10:06
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Выскажу свое мнение, как инженера по испытаниям и измерениям, все высоковольтные испытания травматичны для обмоток электродвигателей. Поэтому они проводятся при замене обмотки, отдельных катушек или ремонте изоляции. В остальных случаях качество изоляции проверяется измерением мегометром сопротивления изоляции ( R15/60) и дополнительно спец. прибором замером тангенса угла диэлетрических потерь.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Межремонтные испытания статоров повышенным напряжением
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 19:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 фев 2013 22:25
Сообщений: 656
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 165 раз.
Если машина долго стоит и не работает Скажем так пол года, то перед пуском у нас ее обязательно проверяют. Мегомметром 2500 вольт ( R15/60) с обязательным расчетом адсорбции не менее 1,3. Составляется и выдается протокол. Если коэфициент адсорбции менее 1,3 машину сушат.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Межремонтные испытания статоров повышенным напряжением
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 19:23 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 авг 2011 14:09
Сообщений: 7165
Откуда: Москва
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 4078 раз.
Когда придерживались правил ППР, то испытания проводились напряжением Uисп =1,5 Uном + 1000 В.
Перед испытаниями и после них проверяли сопротивление изоляции магаомметром.
При изоляции "Монолит 2" коэффициент абсорбции проверять не имеет смысла, так как после 15 секунд показания мегаомметра практически не меняются.


Вложения:
.jpg
.jpg [ 50.2 | Просмотров: 902 ]

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Натан Ротшильд
http://lni-motor.ru/

За это сообщение автора Nil поблагодарил: Admin (15 дек 2017 20:04)
  Рейтинг: 3.57%
Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3