 Заголовок сообщения: АД и 420Вольт
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 06:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 20 июл 2016 17:27
Сообщений: 18
Откуда: Казахстан, г.Петропавловск
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Что происходит с двигателем при повышенном напряжении, почему он греется как утюг, хотя ток по фазам не выходит за рамки номинального?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: АД и 420Вольт
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 13:09 
P=a*v.Или есть другие меры измерений?
попробуйте включить автомобильный мотор с дворника (12-24 В) ...ну скажем на 220... Йопт...почему он греется?


Вернуться наверх
  
 
 Заголовок сообщения: Re: АД и 420Вольт
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 13:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 20 июл 2016 17:27
Сообщений: 18
Откуда: Казахстан, г.Петропавловск
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не удачный пример, у Вас напряжение выше на 200 вольт. Для АД нормальное напряжение 100-105%, разрешается повышение на предприятиях до 110%,что соответствует 420 Вольтам и при чем ко всему ток в норме, не выше указанного на шильдике


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3