Форум для обмотчиков электродвигателей

Форум для обмотчиков сайта об электродвигателях
Текущее время: 29 мар 2024 02:16

     
Добавить форум в избранное


Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вопрос Спецам,по воздушным линиям
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 06:05 
Суть проблемы такова:
Подключились к нашей подстанции Бродяги-Бурильщики.
Потребляемая мощность(2 станка) 100kW,пусть ток, будет 200А
Линейка,метров 200-250...
Какое необходимо сечение алюминиевой провода?
Кинули 35 квадрат,один станок работает,просадка до 360V,запускают второй-фини та ля комеди :-)
По моим расчётам,пропускная- 130А
Линейщики,усераются,что 35 хватает.
У нас,на ТП просадки нет...
Кто может,подскажите пожалуйста,я в ентом полный нуль :smu:sche_nie: :-)
:uch_tiv:


Вернуться наверх
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос Спецам,по воздушным линиям
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 09:38 
Не в сети
Site Admin
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 авг 2009 09:12
Сообщений: 5237
Благодарил (а): 1382 раз.
Поблагодарили: 1461 раз.
Вложение:
Screenshot_2015-08-22-09-32-22.png
Screenshot_2015-08-22-09-32-22.png [ 78.12 | Просмотров: 657 ]

_________________
Site Admin
Мир гниёт, люди продаются. Поэтому на всякий случай сомневайтесь в каждом.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос Спецам,по воздушным линиям
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 01:34 
Я тоже говорил что полтинник тянуть надо.
Но они же умные :-) 35 за глаза хватит.
:uch_tiv:


Вернуться наверх
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос Спецам,по воздушным линиям
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 14:43 
Не в сети
Site Admin
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 авг 2009 09:12
Сообщений: 5237
Благодарил (а): 1382 раз.
Поблагодарили: 1461 раз.
полтинник это табличное значение. с учетом длины линии там нужно около сотни.

_________________
Site Admin
Мир гниёт, люди продаются. Поэтому на всякий случай сомневайтесь в каждом.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос Спецам,по воздушным линиям
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 20:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 дек 2012 19:53
Сообщений: 98
Откуда: Украина
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Бурильный станок СБШ-250,около 320 кВт в час.С завода 110 метров кабеля, 75 квадрат в двое(*2) на одну фазу.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос Спецам,по воздушным линиям
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 07:34 
Станки,канатно-ударные :-)
55 и 45 kW, перемотал им АД 37 kW
Поменяли 55-й,вчера загорелся их щит :-)
Потушили, т-ры тока в гомно,автомат горел,но работал :sh_ok:
Сейчас переделывают щит :-) ещё и плечо удлинили
:uch_tiv:


Вернуться наверх
  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3