Доброго времени суток, коллеги.
Все мы знаем о КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПО НАГРЕВОСТОЙКОСТИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ IEC 62114.
Источник:
http://energo.ucoz.ua/publ/5-1-0-379Вводные данные.
1. Электродвигатель вентилятора сушилки 3kw, 1500 rpm. класс изоляции ,,Н,,
2.Температура окружающей среды
а. 100 С
б. 120 С
3. Заводской двигатель , класс изоляции ,,Н,, , выдерживает 2 месяца и сгорает в прямом смисле слова.
Вопросы.
1. Как колерируются условия работы с IEC 62114? Ведь там т. окружающей среды 40 С.
2. Возможна ли нормальная работа данного двигателя при температурах 100-120 С без снижения нагрузки?
P.S.Про требовать гарантии на ремонт данного двигателя промолчу.