Форум для обмотчиков электродвигателей

Форум для обмотчиков сайта об электродвигателях
Текущее время: 28 мар 2024 21:37

     
Добавить форум в избранное


Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: не удалось подключить ассинх.двигатель 380 в сеть 220
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 20:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 мар 2014 17:47
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Изначально в двигателе в клеммную коробку были выведены 3 провода (т.е. по схеме звезда) , посмотрев и почитав в инете информацию по способам подключения разобрал двигатель( 1.5 кВт , 1400 об.мин , тип 4ах,3.6 А - это с бирки ) и переделал подключение в треугольник , подсоединил конденсатор ДПС -120 мкФ, 450 в ( по схеме ) , включил в сеть 220- гудел( да еще что-то сверкнуло внутри ) , крутанул за вал-крутится ( еле-еле ) , менял подключение обмоток , в итоге из 3-х обмоток при подключении к 220 гудит одна ( ДВИЖКУ ХАНА ) . Подскажите где ошибка , как правильно подключить именно для этого двигателя ( есть еще один - последний движок - без опознавательных знаков , но по габаритам и экстерьеру близнец погибшего( только с 6 проводами ) . И второй вопрос можно ли для двух одинаковых двигателей на 380 ( один в циркулярке , второй в бетономешалке ) сделать переносной блок для подключения к 220, а может и для двигателя мощностью поменьше ( т.е. для третьего ) ? P.S.Когда разобрал двигатель - обмотки черные , является ли это признаком того что ему ( движку ) скоро конец ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: не удалось подключить ассинх.двигатель 380 в сеть 220
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 08:33 
Не в сети
Специалист
Специалист

Зарегистрирован: 19 дек 2011 23:36
Сообщений: 903
Благодарил (а): 97 раз.
Поблагодарили: 96 раз.
Скорее всего, при подключении в треугольник вы в одной катушке перепутали начало с концом.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: не удалось подключить ассинх.двигатель 380 в сеть 220
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 21:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 мар 2014 17:47
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вряд ли , разобрав двигатель внутри скрутку из трех проводов разделил на отдельные провода , нарастил и вывел наружу , так что начало проводов было отдельно , а концы отдельно...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: не удалось подключить ассинх.двигатель 380 в сеть 220
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 21:36 
Не в сети
Site Admin
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 авг 2009 09:12
Сообщений: 5237
Благодарил (а): 1382 раз.
Поблагодарили: 1461 раз.
Renig подключите обратно на звезду и посмотрите как будет работать-если нормально то значит напутали когда собирали треугольник. Как правильно собрать треугольник есть здесь: viewtopic.php?f=39&t=2002

_________________
Site Admin
Мир гниёт, люди продаются. Поэтому на всякий случай сомневайтесь в каждом.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: не удалось подключить ассинх.двигатель 380 в сеть 220
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 20:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 мар 2014 17:47
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за совет,на днях попробую .


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3