Форум для обмотчиков электродвигателей
http://forum.dvigatel.org/

Нужна консультация по запуску двигателя А200M6
http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?f=46&t=12071
Страница 1 из 1

Автор:  drlasarus [ 04 апр 2018 06:21 ]
Заголовок сообщения:  Нужна консультация по запуску двигателя А200M6

Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу консультацию по запуску двигателя.

Двигатель А200M6, 22кВт 380В 42А. Стоит в качестве привода вентилятора дымоудаления, т.е. к приводу присоединена метровая крыльчатка весом около 200кг.
Есть необходимость запустить этот вентилятор с помощью устройства плавного пуска ATS22D62Q. Первая попытка запуска была с током 2.5 Iн. В течение 30 секунд вентилятор не запустился. Отключил, чтобы не сжечь и пошёл считать. Понял, что при таком токе мне ничего не светит.

Сейчас планируется вторая попытка запуска с током 4 Iн. Внимание, вопрос: сколько времени можно крутить этот двигатель таким током, чтобы его не зажарить?
По данным с завода - допустимо 30 секунд из холодного состояния. Но по расчётам эта цифра на границе запуска. Боюсь, может не хватить.
Прошу при ответе учесть тот факт, что вентилятор аварийный. Т.е. запускается для проверки только 4 раза в год. Остальное время не работает. Соответственно критическое сокращение числа его пусков даже до 200 не является чем-то страшным.
В устройстве плавного пуска имеется установка класса защиты (10, 20, 30). Для 20 класса при токе 4 Iн защита срабатывает через 48 секунд. Перебор?

Буду благодарен за любую информацию.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group