Форум для обмотчиков электродвигателей

Форум для обмотчиков сайта об электродвигателях
Текущее время: 28 мар 2024 21:48

     
Добавить форум в избранное


Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: сгорел или нет????
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 15:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июн 2016 14:58
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем добрый день!!!! Помогите советом!!!!!
Столкнулся с ситуацией, двигатель на 55кВт не работает, вызвали специалиста, он проверил сказал что замыкание межвитковое.
отвезли перематывать в фирму, там тоже проверили сказали что все нормально, запустили на холостом ходу в соединении звезда.
Привезли назад в контору подключаем в треугольник не работает, в звезду на холостом работает, при запуске 380В вырубает автоматы. Что делать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: сгорел или нет????
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 16:28 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2011 19:17
Сообщений: 3150
Откуда: УКРАИНА , КИЕВ
Благодарил (а): 1268 раз.
Поблагодарили: 1377 раз.
Здравствуйте !
Алексей056 писал(а):
проверил сказал что замыкание межвитковое


Алексей056 писал(а):
проверили сказали что все нормально


Получается , что у Вас есть 2 разных диагноза . Причем первый мне кажется правдоподобнее .
Рекомендую поручить провести еще раз диагностику . Но уже кому то третьему .
С УВ

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org
Перемотка моторов - СЛАВЯНКА , классика .
Ремонт генераторов эл. станций , эл. насосов .
Быстро . Качественно . Гарантия .
Украина , Киев
magstator@gmail.com
+380671293175 , +380665848958 ,
+380442231773


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: сгорел или нет????
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 17:12 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 авг 2011 14:09
Сообщений: 7165
Откуда: Москва
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 4078 раз.
При межвитковом замыкании в этом месте как правило появляется прогар и как следствие обрыв фазы.
Если ваш двигатель на 220/380 В. то при соединении в треугольник надо подавать 220 В. вы же подаёте 380 В. вот и вышибает вставки.

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Натан Ротшильд
http://lni-motor.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: сгорел или нет????
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 16:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 фев 2016 06:02
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А ток то потребления какой?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3