 Заголовок сообщения: УПП Сименс 3RW40 и вентилятор 7.5*1500
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:29 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги

Зарегистрирован: 22 авг 2010 19:04
Сообщений: 665
Откуда: Россия, Смоленск
Благодарил (а): 97 раз.
Поблагодарили: 196 раз.
УПП палит заказчику вентиляторы. За 2 месяца 3 из 5 уже в ремонте. Явный перегрев обмоток. Стартовое напряжение 200В, время разгона 20 секунд. Без выбега. Сдается, что стартовое напряжение ставить вольт 250 и время разгона сек. 5. Что посоветуете? К движкам вопросов нет.

_________________
ООО "Станкосервис+"
г.Смоленск


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: УПП Сименс 3RW40 и вентилятор 7.5*1500
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 янв 2009 22:09
Сообщений: 517
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 216 раз.
За 20 секунд - не сгорит... Причина в чём-то другом...
Допустим - Неправильно спроектирована система вентиляции...

Два года назад , на автобазе в ангаре в/ч, установили 40 новых канальных вентиляторов (управляются частотниками) через 2 месяца , ко мне на перемотку , пришли 22шт. !!! - у всех одна причина равномерный перегрев обмоток... После перемотки замерили ток х/х (с установленной крыльчаткой) - 7 А (рабочий около 14)... При установке на место -на частотнике срабатывает ошибка по "перегрузу"- напрямую подключили 25-26 Ампер... "Выкрутились" тем , что на частотниках установили 30-35 Гц , тем самым подогнав ток к 14 Амперам...

Моё предположение было "Неверно спроектирована система вентиляции"...



За это сообщение автора Energy-SP поблагодарил: Dimts (08 ноя 2015 00:28)
  Рейтинг: 3.57%
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: УПП Сименс 3RW40 и вентилятор 7.5*1500
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 00:27 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги

Зарегистрирован: 22 авг 2010 19:04
Сообщений: 665
Откуда: Россия, Смоленск
Благодарил (а): 97 раз.
Поблагодарили: 196 раз.
Кстати, сам с подобным сталкивался. И на УПП ток номинальный установлен на 22А. Соответственно до 22А движки не отключаются по защите...

_________________
ООО "Станкосервис+"
г.Смоленск


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: УПП Сименс 3RW40 и вентилятор 7.5*1500
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 11:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 янв 2009 22:09
Сообщений: 517
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 216 раз.
Специалистов-проектировщиков то ли не , или к ним не прислушиваются...

При расчётах системы вентиляции необходимо учесть много разных факторов: производительность вентилятора , вытяжной или приточный ,объём помещения и ещё много чего... Многие этого не делают , а Заказчик говорит: "Давай помощней поставь..."

Был случай: Перемотали двигатель , с вентиляции кухни частной гостиницы , 2,2 квт 1000 об/мин...Установили , подключили , работает... Выйти из кухни не могу - дверь(открывается наружу) "всосало" так , что пришлось навалится всем телом (а это чуть больше 100 кг)... А поварихи говорят , чтобы выйти из кухни , выключают вентилятор...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3