Обмоточные данные и чертёж катушки статора.

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Натан Ротшильд
http://lni-motor.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: А 12-41-4, 500 кВт, 6000 В, 1480 об/мин
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 15:07 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 авг 2011 14:09
Сообщений: 7165
Откуда: Москва
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 4078 раз.
В 1998 году для Московского нефтеперерабатывающего завода по руководством Яловеги Н.В. делали 6 кВ. двигатель на 3000 оборотов со смещёнными обмотками. В том двигателе было 48 пазов, как я понял это идеальный случай для совмещённых обмоток.
В личку вы писали, что смещать надо на 0,75 паза, почему? В данном двигателе 1 паз занимает 12 эл. градусов, значит смещать надо на 2,5 паза. Или вы собираетесь делать двигатель на другие обороты, или это совсем для другого двигателя?

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Натан Ротшильд
http://lni-motor.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: А 12-41-4, 500 кВт, 6000 В, 1480 об/мин
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 09:54 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 авг 2011 14:09
Сообщений: 7165
Откуда: Москва
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 4078 раз.
Все размеры листа статора есть в моей обмоточной записке, чертежей на ротор нет.

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Натан Ротшильд
http://lni-motor.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: А 12-41-4, 500 кВт, 6000 В, 1480 об/мин
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 10:24 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 авг 2011 14:09
Сообщений: 7165
Откуда: Москва
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 4078 раз.
Каких именно размеров по листу статора недостаточно?

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Натан Ротшильд
http://lni-motor.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: А 12-41-4, 500 кВт, 6000 В, 1480 об/мин
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 14:26 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 авг 2011 14:09
Сообщений: 7165
Откуда: Москва
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 4078 раз.
Размеры паза в штампе.

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Натан Ротшильд
http://lni-motor.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: А 12-41-4, 500 кВт, 6000 В, 1480 об/мин
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 14:43 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 авг 2011 14:09
Сообщений: 7165
Откуда: Москва
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 4078 раз.
Счасливого полёта, но главное удачно приземлиться.
После расчётов вам будет необходимо изготовить статорные катушки. Без чертежей мало кто возьмётся их изготавливать. С чертежами катушек готов помочь.

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Натан Ротшильд
http://lni-motor.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: А 12-41-4, 500 кВт, 6000 В, 1480 об/мин
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 11:48 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 авг 2011 14:09
Сообщений: 7165
Откуда: Москва
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 4078 раз.
Какое напряжение между полукатушками, лежащими в одном пазу и принадлежащим к разным обмоткам?

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Натан Ротшильд
http://lni-motor.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: А 12-41-4, 500 кВт, 6000 В, 1480 об/мин
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 17:19 
Не в сети
Специалист
Специалист
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 12 фев 2012 11:17
Сообщений: 862
Откуда: москва и область
Благодарил (а): 201 раз.
Поблагодарили: 211 раз.
хотел предложить, как мотать полусекции из двух разных проводников, чтобы столбик при намтоке не падал.Это и есть , наверное, та засада, о которой говорил Дмитрий АлекСандрович. Я думаю, что их мотать надо вместе до меньшего ко-лва витков секции, а затем закрепить конец провода и домотать витки в секции с большим количеством, одновременно придерживая первую секцию от разрушения.Затем стянуть обе секции и растянуть их в станке. Провод необходим с двойной стеклоизоляцией или ПЭТВСД.
Если нужно подробнее, распишу или сообщу другим способом


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3