Форум для обмотчиков электродвигателей

Форум для обмотчиков сайта об электродвигателях
Текущее время: 28 мар 2024 14:59

     
Добавить форум в избранное


Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Электродвигатель К 052-6 75кВт 1000 об
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 12:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 фев 2015 08:01
Сообщений: 6
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте
Пришел в ремонт данный двигатель. В ремонте ранее не был, намотан шиной, сделали пересчет на круглый.
На холостых оборотах ток 17 А что несомненно очень мало для 75кВт. Возникают смутные сомнения
Большая просьба помочь любой информацией касающийся электрических характеристик данного мотора, либо моторов серии К , в интернете совсем нет никакой информации.
Заранее благодарен


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель К 052-6 75кВт 1000 об
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 13:54 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 авг 2011 14:09
Сообщений: 7165
Откуда: Москва
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 4078 раз.
Что тут пересчитывать? Количество витков, шаг, число параллельных ветвей остаётся без изменений.
17 А. действительно мало. Этот двигатель на 380/660 В. возможно вы его включили на звезде, тогда переключите на треугольник и с током ХХ всё будет нормально.
Ещё замечание, тип вашего двигателя КО-52-6.

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Натан Ротшильд
http://lni-motor.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель К 052-6 75кВт 1000 об
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 05:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 фев 2015 08:01
Сообщений: 6
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
С маркой двигателя действительно лопухнулся :-): :-):
С пересчетом проблем не возникло, собран именно треугольник а тока нет!!
Есть мысли??


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель К 052-6 75кВт 1000 об
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 08:35 
Не в сети
Специалист
Специалист
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 12 фев 2012 11:17
Сообщений: 862
Откуда: москва и область
Благодарил (а): 201 раз.
Поблагодарили: 211 раз.
Смотрите схему


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель К 052-6 75кВт 1000 об
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 11:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июл 2012 14:32
Сообщений: 270
Благодарил (а): 53 раз.
Поблагодарили: 84 раз.
смотрите свой пересчет, считали сечение провода на параллели,а сделали схему а=1


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель К 052-6 75кВт 1000 об
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 13:32 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 авг 2011 14:09
Сообщений: 7165
Откуда: Москва
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 4078 раз.
Сообщите сколько витков в пазу и сколько параллелей в схеме.

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Натан Ротшильд
http://lni-motor.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель К 052-6 75кВт 1000 об
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 09:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 фев 2015 08:01
Сообщений: 6
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
витков в пазу 7, параллелей нет
схема собрана в треугольник


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель К 052-6 75кВт 1000 об
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 20:03 
Не в сети
Специалист
Специалист
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 12 фев 2012 11:17
Сообщений: 862
Откуда: москва и область
Благодарил (а): 201 раз.
Поблагодарили: 211 раз.
попробуйте 2 пар



За это сообщение автора PROFAN поблагодарил: alekskras10 (16 июл 2015 07:57)
  Рейтинг: 3.57%
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель К 052-6 75кВт 1000 об
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 21:43 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 авг 2011 14:09
Сообщений: 7165
Откуда: Москва
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 4078 раз.
alekskras10 писал(а):
витков в пазу 7, параллелей нет
схема собрана в треугольник

Всё правильно, вы повторили заводские обмоточные данные.
Сравните свой расчёт с моим, если всё сходится, отдайте мотор заказчику.


Вложения:
.jpg
.jpg [ 112.17 | Просмотров: 752 ]

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Натан Ротшильд
http://lni-motor.ru/

За это сообщение автора Nil поблагодарил: alekskras10 (16 июл 2015 07:57)
  Рейтинг: 3.57%
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель К 052-6 75кВт 1000 об
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 07:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 фев 2015 08:01
Сообщений: 6
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
пересмотрели схему, нашли ошибку. Не в ту сторону был сделан сдвиг.
Поправили, двигатель поехал как надо . Ток ХХ 52А
Большое спасибо всем участвующим


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель К 052-6 75кВт 1000 об
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 19:32 
Не в сети
Специалист
Специалист
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 12 фев 2012 11:17
Сообщений: 862
Откуда: москва и область
Благодарил (а): 201 раз.
Поблагодарили: 211 раз.
о каком сдвиге идёт речь?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3