21.07.2017 г. в 22 часа 35 минут при пуске электродвигателя ПЭН-9В (тип АТМ-3500-2, Р= 3800 кВт, п=2985 об/мин., зав. № 61310) обнаружен выход дыма и искрение через вентиляционные окна корпуса. Электродвигатель был немедленно отключен аварийной кнопкой оперативным персоналом КТЦ-2. После отключения по результатам замеров оперативным персоналом ЭЦ определено отсутствие цепи обмотки фазы С3-С6 ЭД, сопротивление изоляции обмотки статора составило R= 2000 МОм. Электродвигатель АТМ-3500-2, зав. № 61310, 1961 года выпуска, в эксплуатации с 1962 года. Последний капитальный ремонт с полной перемоткой обмотки статора выполнен в период с 13.10.2016 года по 23.03.2017 года. Электродвигатель был введен в эксплуатацию после ремонта 12.07.2017 г. С момента ввода в эксплуатацию и до повреждения было осуществлено 19 пусков электродвигателя с общей наработкой 195 часов. ЭД эксплуатируется при температуре меди - 130 °С, температура железа -160 °С. После разборки ЭД и вывода ротора было выявлено следующее: - корпус электродвигателя, активное железо и обмотка статора видимых повреждений не имеют. Пазовые клинья крепления обмотки статора находятся на своих местах. Шнуровые бандажи и распорные колодки лобовых частей обмотки не нарушены, обнаружено попадание масла в корпус двигателя. - имеется термическое разрушение перемычки выводной секции об-мотки статора в месте соединения ее с параллельной ветвью фазы С3-С6; - обуглена корпусная изоляция секций на выходе из пазов № 4-6 со свободной стороны по ходу вращения ротора. В месте повреждения оплавлены шнуровые бандажи лобовых частей обмотки; - имеется термическое разрушение контрольных проводников датчиков температуры. - внутри стульев 1 и 2 подшипников ЭД, и подшипника №3 промежуточного вала присутствует незначительное количество баббитовой стружки. На верхних половинах вкладышей подшипников № 2 и 3 потянут баббит. Повреждений ротора не выявлено. Зеркально аналогичная ситуация произошла с ЭД АТМ-3500-2, зав. № 61420, 1961 года выпуска, в эксплуатации с 1962 года. Последний капитальный ремонт с полной перемоткой обмотки статора выполнен в период с ноября 2016 года по декабря 2016 года. Электродвигатель был введен в эксплуатацию после ремонта 06.10.2016 г до 12.06.17 г.на туже позицию ПЭН - 9В. С момента ввода в эксплуатацию и до повреждения было осуществлено 19 пусков электродвигателя с общей наработкой 142 часов. Фиксации напряжения, тока и длительности разворота при пуске не производятся. для защиты ЭД применяется дифференциальная защита и токовая отсечка без выдержки времени.
Вложения: |
IMG_3282.JPG [ 1.32 | Просмотров: 812 ]
|
|