Выбор сечения проводов по условиям нагреваПредельно допустимые температуры нагрева для
некоторых типов проводов и кабелей следующие: неизо-
лированные провода— 70° С; изолированные провода
в резиновой или полихлорвиниловой изоляции — 55° С;
провода в теплостойкой резиновой изоляции — 65° С; ка-
бели с бумажной изоляцией на напряжение до 3 кВ —
80°С; кабели с бумажной изоляцией на напряжение до
6 кВ — 65° С; кабели с бумажной изоляцией на напря-
жение до 10 кВ — 60° С.
Исходя из этих значений, определяют длительно до-
пустимые токовые нагрузки на провода и кабели. Зна-
чения этих нагрузок приведены в таблице.
Длительно допустимые токовые нагрузки (токи) на провода
и шнуры с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией, а также
на неизолированные провода воздушных линий