Автор:  Stas27 [ 04 окт 2016 10:21 ]
Заголовок сообщения:  JR137-8 210кВт не тянет нагрузку...

Всем здравствуйте! Имеется проблема с мельницей которую раскручивает китайский электродвигатель 210кВт 380В 395А с фазным ротором.
На холостом ходу работает хорошо, ток х.х. 115А при закороченных кольцах
При запуске с нагрузкой фазы ротора подключаются к ванне с электролитом, двигатель плавно набирает обороты и через определённое время (около 12 сек) кольца автоматически закорачиваются и двигатель начинает тормозится с возрастанием током на нём
Единственная "неисправность" после его разборки была такая, что при измерении сопротивления изоляции мегаомметром на 2500В она падала до 1,5 МОм и потрескивала в пазу, хотя на 1000В изоляция около 200МОм вполне достаточна для ротора с рабочим напряжением около 200Вольт.
Аппаратура проверялась заказчиком и считается исправной, подшипниковые узлы в норме
Был перемотан стержневой ротор 96 пазов, ситуация не поменялась... Кто либо сталкивался с такой проблемой с запуском фазных электродвигателей? :zvez_ochki: Буду ждать ваших комментариев

Автор:  Nil [ 05 окт 2016 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: JR137-8 210кВт не тянет нагрузку...

Этот двигатель не тянул нагрузку после того как с ним что-то делали или новый был такой.
Во вложении схема ротора. проверьте.
Есть и другой вариант схемы без перемычек с "косыми" переходными стержнями.

Вложения:
.jpg
.jpg [ 392.8 | Просмотров: 823 ]

Автор:  Stas27 [ 06 окт 2016 07:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: JR137-8 210кВт не тянет нагрузку...

Да спасибо, у нас схема с косыми стержнями, я её рисовал.
Он перестал тянуть через 2 года нормальной работы
После перемотки ротора подравнялся ток на одной фазе, но ситуация под нагрузкой при переходе в КЗ режим не изменилась...
Вчера, после очередных попыток запуска, на их базе в итоге изоляция статора упала до 0,5МОм...
Может ли мегаомметр на 2500В изначально не показать дефект на статоре (омическое в норме) который и не давал брать нагрузку???

Автор:  Nil [ 06 окт 2016 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: JR137-8 210кВт не тянет нагрузку...

Сопротивление изоляции вашего двигателя надо измерять мегаомметром 1000 В. и оно должно быть при 20 градусах не менее 6 МОм.
Сообщите какое напряжение на разомкнутых кольцах ротора и есть ли разница напряжений.
Сравните мою схему с вашим рисунком.

Вложения:
.jpg
.jpg [ 376.75 | Просмотров: 780 ]

Автор:  Stas27 [ 06 окт 2016 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: JR137-8 210кВт не тянет нагрузку...

Да, такая, только начало с нижних секций, а концы соответственно верхние стержни, зеркальная так сказать, после перемотки ситуация не изменилась, только одна фаза улучшилась! Напряжение на роторе на холостом ходу при разомкнутых кольцах 302А на 3-х фазах (рабочий около 350А) ротор вращается медленно
Сегодня разобрали, изоляция на статоре опять больше 1000 МОм даже на 2500В...

Автор:  Admin [ 06 окт 2016 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: JR137-8 210кВт не тянет нагрузку...

Цитата:
Напряжение на роторе на холостом ходу при разомкнутых кольцах 302А на 3-х фазах (рабочий около 350А)

А что уже напряжение стали измерять в амперах?

Автор:  Stas27 [ 06 окт 2016 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: JR137-8 210кВт не тянет нагрузку...

Опа, всё в Вольтах конечно :-):

Автор:  Nil [ 06 окт 2016 13:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: JR137-8 210кВт не тянет нагрузку...

Одной из возможных причин это увеличения потерь в сердечнике статора из за нарушения изоляции между листами.
Эти потери можно определить. Для этого необходимо намотать намагничивающую обмотку на сердечник статора.
Эту обмотку могу рассчитать если вы сообщите размеры сердечника статора (длину, диаметры внешний и внутренний и глубину паза).

Автор:  Stas27 [ 06 окт 2016 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: JR137-8 210кВт не тянет нагрузку...

Мы проверяем так повреждённое железо без обмотки, т.е так же, но с обмоткой?
Ну перематывать статор мы пока не решили ))

Автор:  Nil [ 06 окт 2016 14:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: JR137-8 210кВт не тянет нагрузку...

Можно проверять и с обмоткой, разницы ни какой.

Автор:  Stas27 [ 07 окт 2016 05:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: JR137-8 210кВт не тянет нагрузку...

Намотали 5 витков кабеля 50мм^2 от сварочного трансформатора отрегулировав до 100А переменного тока
После часа испытаний местами имеется нагрев до 50-60 градусов, при общем нагреве железа до 30
Наверное это не так критично???

Автор:  Nil [ 07 окт 2016 09:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: JR137-8 210кВт не тянет нагрузку...

Испытания сердечника проводятся при индукции 1,0 Тл. в течение 1,5 часа.
Судя по вашему сообщению считать витки намагничивающей обмотки на необходимую индукцию вы не умеете.
Сообщите размеры которые я у вас запрашивал в предыдущем посту и я вам рассчитаю витки на напряжение 36 В. или на любое другое напряжение.
Хорошо бы определить удельные потери в сердечнике статора, а не только проверку на нагрев.

Автор:  Stas27 [ 07 окт 2016 13:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: JR137-8 210кВт не тянет нагрузку...

Хорошо, спасибо, как только данные будут под рукой напишу

Автор:  Stas27 [ 11 окт 2016 03:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: JR137-8 210кВт не тянет нагрузку...

Железо D=540 L=250, 72 паза, двигатель пока у заказчика наружний диаметр железа не могу сказать, ну и паз неизвестен

Автор:  Nil [ 11 окт 2016 09:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: JR137-8 210кВт не тянет нагрузку...

Без внешнего диаметра и глубины паза рассчитать намагничивающую обмотку невозможно.