Форум для обмотчиков электродвигателей

Форум для обмотчиков сайта об электродвигателях
Текущее время: 28 мар 2024 14:03

     
Добавить форум в избранное


Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: GENERAL ELECTRIK нужна консультация
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 14:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июл 2010 16:58
Сообщений: 369
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 121 раз.
Всем привет помогите розобратся со схемой подключения двигателя.Двигатель 220-440 Вольт , в борно выходит девять концов,три провода по два и три отдельно скручены в звезду. Был подключен на те вывода которые выход попарно. Подозреваю что он был подключён на низкое напряжение . Подскажите это он был подключён на 380 или 220 Вольт. При разборе схемы,розсмотрел что схема соэдинина на А2. В двигателе двох слойная обмотка 12 катушечных груп 48 пазов 1500 об мин .Подскажите схему подключения на 380 вольт.


Вложения:
IMG_20160503_130738.jpg
IMG_20160503_130738.jpg [ 1.89 | Просмотров: 802 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: GENERAL ELECTRIK нужна консультация
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 15:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июл 2010 16:58
Сообщений: 369
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 121 раз.
фото шильдика Добавлю немного в схеме есть глухая звезда.


Вложения:
IMG_20160503_151136.jpg
IMG_20160503_151136.jpg [ 697.69 | Просмотров: 763 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: GENERAL ELECTRIK нужна консультация
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 17:09 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 авг 2011 14:09
Сообщений: 7165
Откуда: Москва
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 4078 раз.
У вас обычные схемы на а=1 и а=2.
Сильно переделывать схемы не стал, только выделил перемычки красным.


Вложения:
2.jpg
2.jpg [ 55.58 | Просмотров: 6785 ]

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Натан Ротшильд
http://lni-motor.ru/
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: GENERAL ELECTRIK нужна консультация
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 18:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июл 2010 16:58
Сообщений: 369
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 121 раз.
Николай Иванович спасибо за схему я понял. Сомневаюсь в обмоточных данных,был намотан провод 1.06 в один,витки 16+16,был подключен на а2, сейчас перемотаю на последувательную схему а1 и соединение звезда. Подскажите какая будет мощность двигателя при этих обмоточных данных? Размер железа наружний диаметр 245 мм,внутрений диаметр 165 мм,длина железа 70 мм.Дело в том что этот двигатель установлен на рейсмусном станке и клиент приобрёл его с рук и ищё им не пользувался,клиент не знает сколько проработал на этом подключении на а2.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: GENERAL ELECTRIK нужна консультация
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 18:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 08 апр 2011 22:26
Сообщений: 1416
Откуда: Тюменская обл.
Благодарил (а): 63 раз.
Поблагодарили: 445 раз.
WATT

По Вашему описанию мотор был соединён 2-е звезды -220 вольт , на 380 вольт соединение Звезда , первая схема . :uch_tiv:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: GENERAL ELECTRIK нужна консультация
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 18:32 
Не в сети
Site Admin
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 авг 2009 09:12
Сообщений: 5237
Благодарил (а): 1382 раз.
Поблагодарили: 1461 раз.
а что нельзя его пересчитать на 3ф 380в?

_________________
Site Admin
Мир гниёт, люди продаются. Поэтому на всякий случай сомневайтесь в каждом.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: GENERAL ELECTRIK нужна консультация
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 18:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июл 2010 16:58
Сообщений: 369
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 121 раз.
Админ я вас понял, когда вырубаю двигатель померяю размеры паза и тогда пересчитаем!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: GENERAL ELECTRIK нужна консультация
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 22:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2011 04:04
Сообщений: 273
Благодарил (а): 212 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
У меня тоже американец или мексиканец.Уложен одно-двухслойкой 36 паз.концентричка.выходит 9 концов.7.5 квт 1500об. 190/380 в.Подключался по схеме 2. думаю на 380 в.А я хочу сняв даные уложить также и сделать три конца на звезду(заказчик не против).В моей затее нет ни каких подводных камней ?.И раскажите зачем 9 концов зачем попарно соединены как разобраться в схеме на фото где схема а=1.а=2 ?


Вложения:
.jpg
.jpg [ 83.91 | Просмотров: 684 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: GENERAL ELECTRIK нужна консультация
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 08:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 окт 2011 22:11
Сообщений: 625
Благодарил (а): 202 раз.
Поблагодарили: 126 раз.
В вашем случае внутри собрана одна Y. Когда подключается на а=2 снаружи собирается еще одна Y.
Посмотрите выложенную схему Николай Ивановичем-всё понятно вроде.


Вложения:
20160514_102259.png
20160514_102259.png [ 1.23 | Просмотров: 675 ]

За это сообщение автора Гульнара поблагодарил: эмаль (14 май 2016 09:17)
  Рейтинг: 3.57%
Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3