 Заголовок сообщения: Siemens 1LA7169-4AA99ZT02, помогите с обмоточными данными
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 18:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 сен 2013 17:37
Сообщений: 8
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Уважаемые коллеги, очень нужна Ваша помощь. Помогите, пожалуйста, расчитать обмоточные данные эл.двигателя (ЭД) SIEMENS 26 kW / 1490 об/мин. ЭД работает через частотный преобразователь, поэтому меняется частота (140-152-201 Hz) и меняются обороты (4170-4530-5980 об/мин., хотя обмотка положена на 1500 об/мин.) Фотография шильдика во вложении.
Параметры расчёта: 1LA7169-4AA99ZT02; 26 kW; Y (звезда) 370 В; 2p=4 (4 полюса); D=230 mm; d=150 mm; L=230 mm; Z=48; форма паза №2 (a= 4.7 mm; b=6.5 mm; h=21.5 mm

Не знаю нужна ли эта информация или только засоряет форум, но осмелюсь изложить:
Данный двигатель 2016 г.выпуска (с тех пор уже 2 раза перематывался заводскими обмотчиками, на 3-й раз обратились в фирму по ремонту эл.двигателей (т.е. к нам). Почему он сгорал предыдущие разы сказать не могу. Коллеги помогли рассчитать по размерам паза обмоточные данные на звезду:
Y:1.18x2;w=10+10;a=2. После перемотки у нас на испытательном стенде ток холостого хода показывал 12 – 13 А.
Кстати, когда ЭД прибыл в ремонт был намотан на звезду: Y:0.85x6;w=11 (1-слойная);a=4.

Электродвигатель подключается к частотнику на "звезду" и мы вывели 3 конца (заказчик подтверждает, что это правильно).При включении на заводе сервисники говорят, что мы не угадали с направлением вращения ЭД.
Поскольку эл.двигатель вращает винтовой компрессор направление вращения (во избежание заклинивания винтовой части) должно строго соответствовать. В "неправильную" сторону эл.двигатель разгоняется и токи в норме. В результате перефазировки в «нужную сторону» ЭД не может выйти на обороты и в итоге тормозится и идёт рывками. Может быть при расчёте не было учтено (если, конечно, это можно учесть), что частота управления 140-152-201 Hz.

Объясните, пожалуйста, имеет ли значение количество параллельных ветвей, если ЭД управляется частотником. Я имею ввиду, что если заводской ЭД намотан на 4 паралельных ветви (а=4), можно ли его перематывать на а=2 (при условии что ЭД управляется частотным преобразователем).

Извините, если косноязычно что-то объяснил, но очень рассчитываю на Вашу помощь.
Заранее благодарен.


Вложения:
Комментарий к файлу: Фото шильдика Siemens 1LA7169-4AA99ZT02
0-02-07-a3d_1.jpg
0-02-07-a3d_1.jpg [ 78 | Просмотров: 812 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Siemens 1LA7169-4AA99ZT02, помогите с обмоточными данными
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 20:11 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 авг 2011 14:09
Сообщений: 7165
Откуда: Москва
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 4078 раз.
Объяснили вы всё правильно, а вот специалисты ваши рассчитали обмотку на 50 Гц. вот поэтому мотор и не вытягивал нагрузку.
Число параллельных ветвей можно менять, но при этом и количество витков надо менять прямо-пропорционально изменению параллельных ветвей. Частотник здесь ни причём.


Вложения:
1.jpg
1.jpg [ 165.8 | Просмотров: 809 ]

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Натан Ротшильд
http://lni-motor.ru/
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Siemens 1LA7169-4AA99ZT02, помогите с обмоточными данными
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 20:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 сен 2013 17:37
Сообщений: 8
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Огромное спасибо, Вы нас очень выручили


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Siemens 1LA7169-4AA99ZT02, помогите с обмоточными данными
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 10:47 
Не в сети
Специалист
Специалист
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2013 22:20
Сообщений: 644
Благодарил (а): 68 раз.
Поблагодарили: 128 раз.
О результатах испытания после перемотке отпишитесь если не трудно.

_________________
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 1 вариант.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3