Форум для обмотчиков электродвигателей

Форум для обмотчиков сайта об электродвигателях
Текущее время: 28 мар 2024 17:44

     
Добавить форум в избранное


Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: генератор BRIGADIER 6 квт.-нет напряжения?? помогите советом
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 18:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2010 23:11
Сообщений: 116
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 15 раз.
Выручайте,господа кто сталкивался.Перемотал вроде не один уже и на тебе засада.
генератор BRIGADIER BGP-603 H 6квт.Железо-175(190)/120/150 (медь)
Перемотал,собрал--нет напряжения на вольтметре.На панели 1резетка 380.,1на220В.
Думал АВР.Родная 5квт 350В.360мкФ.-заменил на 4квт 350В.450мкФ.,а напряжения на вольтметре нет,а в резетке на 220--100В(по прибору).Сунул чайник(2квт)-стрелка на панеле вольтметра скакнула на 150В,высунул,опять в 0 Вольт.
Господа , кто знает что делать?Куда копать?Выручайте.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: генератор BRIGADIER 6 квт.-нет напряжения?? помогите советом
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 21:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2010 23:11
Сообщений: 116
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 15 раз.
Господа профессионалы ну что скажите?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: генератор BRIGADIER 6 квт.-нет напряжения?? помогите советом
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 14:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 29 июл 2013 22:07
Сообщений: 260
Откуда: Украина г.Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Поблагодарили: 56 раз.
Очень мало информации. У Вас АВР какого исполнения? Насколько я понял у Вас трехфазный генератор. Бывает что на трехфазном генераторе применяется АВР однофазного исполнения. Пожалуйста , подробнее напишите по какой схеме Вы перематывали статорную обмотку. Поймите правильно( Без обид) следует на форуме более подробнее объяснять что у Вас за генератор. Внимательно прочитайте все мои сообщения , в которых я рассказывал как следует выводить в режим Ваш генератор. Метод научного тыка он здесь не проходит. Мы специалисты. Главное понимать , как Ваш генератор работает. Поможем. Только больше информации необходимо сообщать. Успехов.

_________________
Электрические силы-темные силы.



За это сообщение автора kipelov.a поблагодарил: ПАВЕЛ Д (31 дек 2015 15:45)
  Рейтинг: 3.57%
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: генератор BRIGADIER 6 квт.-нет напряжения?? помогите советом
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 17:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2010 23:11
Сообщений: 116
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 15 раз.
АВР родной однофазного исполнения . 5квт написано сбоку,а конденсатор, торчащий из АВР -350В.360мкФ.(фото уже не смогу выложить по причине отдал хозяину-ищи сам,найдеш поставим)
схема обмотки идентична китайским генераторам 30 пазов,только на 1секцию больше
так как здесь 36 пазов.За обмотку вроде спокоен,как правило с каждого снимаю данные
даже если железо и одинаково.Здесь z=36 q=5 d=(0,8+0,71)-по 11 вит. в каждой фазе.Добавочная по 1 вит (1:1:1:1:1) . На АВР-0,6 -35и35. На 12 вольт 0,8х2--9 вит.на концах только не по 1 выводу а по два (т.е.0,8--9 вит.-зеленые концы и 0,8--9вит.-коричнев.концы ) Вроде все.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: генератор BRIGADIER 6 квт.-нет напряжения?? помогите советом
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 20:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2010 23:11
Сообщений: 116
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 15 раз.
Привез хозяин АВР новую---ничего не поменялось,
что за проблема?Куда копать,где причина?
Живу в Крыму,генератор пока ой как нужен.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: генератор BRIGADIER 6 квт.-нет напряжения?? помогите советом
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 21:38 
Не в сети
Специалист
Специалист

Зарегистрирован: 23 апр 2012 10:48
Сообщений: 470
Откуда: Тамбов
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 84 раз.
Я за обмотку спокоен когда она нормально работает, в форуме генераторы: проверка и запуск обсуждены столько раз, что даже никто не хочет отвечать. Отключите АВР и подайте на щетки 30-60 Вольт постоянки и проверьте что выдает обмотка генератора на фазах и особенно на разъеме АВР должно быть два независимых напряжения сравнительное 16-25В и питание 90-130В и местами их путать нельзя .Я два раза в году бываю в Крыму у друзей.

_________________
Стараемся ремонтировать все. Чаще получается. 8(47552)24252, 89107547473.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: генератор BRIGADIER 6 квт.-нет напряжения?? помогите советом
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 22:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2010 23:11
Сообщений: 116
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 15 раз.
Все оказалось просто.Сам виноват.Неправильно собрал схему обмотки,и куда глаза глядели. Распотрошил,собрал стандартно-все работает.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3