Форум для обмотчиков электродвигателей
http://forum.dvigatel.org/

Вопрос
http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?f=15&t=7398
Страница 1 из 1

Автор:  Давид [ 17 янв 2015 14:01 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос

В трехфазном генераторе между фазное напряжение какое должно быть? Никогда не проверял перемотали отдали, а тут клиент берет вольтметр и по отношению к нулю 220В, между двух фаз 380 а между остальными 220В. Как должно быть?

Автор:  xaker65 [ 17 янв 2015 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос

Так и далжно же быть 380 мезду всемя фазами, как на двух фазах трёхфазник будет работать.

Автор:  Давид [ 17 янв 2015 15:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос

Спасибо.

Автор:  Nil [ 17 янв 2015 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос

Напряжение между любыми двумя фазами должно быть одинаковым и в вашем случае равным 380 В.
У вас, как я понял, из трёх замеров напряжения между фазами один равен 380 В. а два других замера равны 220 В. Причина очень простая, одна из фаз вывернута, необходимо на ней поменять местами начало и конец.
Пояснения к сказанному на рисунке.

Вложения:
.jpg
.jpg [ 41.1 | Просмотров: 574 ]

Автор:  McCornik [ 18 янв 2015 05:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос

Наглядное пособие,для таких,как я..."тугодумов"...
Ну,не могу,я на пальцах,объяснить человеку-почему...
А,здесь,всё понятно и наглядно...
:uch_tiv:
Р.S. Слово,какое-то не хорошее- "НАГЛЯДНО"...На матерное похоже...
:uch_tiv:

Автор:  Alecsei30 [ 06 дек 2016 17:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос

hrpankov уважаемый с моста Ларионова ты получишь постоянное напряжение, подними пожалуйста электротехнику и ознакомься какие бывают схемы трёхфазных выпрямителей.

Автор:  ПАВЕЛ Д [ 06 дек 2016 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос

Так и есть .

Вложения:
400px-Treugolnik-Larionov.jpg
400px-Treugolnik-Larionov.jpg [ 6.39 | Просмотров: 4874 ]