ВПЧ -100-2400У4 дайте пожалуйста совет
http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?f=15&t=1943
Страница 1 из 1

Автор:  Чеха [ 18 июн 2012 08:29 ]
Заголовок сообщения:  ВПЧ -100-2400У4 дайте пожалуйста совет

При намотке генератора нехватило заготовленного провода на один полюс.Провод состоит из 4ёх жил по 19 проводников Ф=0,56.Можно ли состыковать эти жилы?

Автор:  ПАВЕЛ Д [ 18 июн 2012 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВПЧ -100-2400У4 дайте пожалуйста совет

Конечно !!!
С УВ

Автор:  leon3952 [ 04 янв 2018 19:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВПЧ -100-2400У4 дайте пожалуйста совет

Здравствуйте!
Нуждаюсь в экспресс консультации.
Сгорела силовая обмотка генератора ВПЧ 100 - 2400.
Подскажите пожалуйста какой провод там используется?
Знаю только то что там литцендрат, а какого сечения и сколько его надо ума не приложу.
Заранее очень благодарен. Производство стоит, а сейчас праздники, ни кто практически не работает, а нам срочно нужно перемотать генератор.

Автор:  leon3952 [ 04 янв 2018 19:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВПЧ -100-2400У4 дайте пожалуйста совет

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какой провод используется для намотки силовых катушек генератора ВПЧ 100 - 2400 ?
И по возможности сколько его нужно для перемотки?

Автор:  PROFAN [ 05 янв 2018 17:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВПЧ -100-2400У4 дайте пожалуйста совет

Помню что тип ЛЭТЛО, попробуй поискать в интернете. Может,у нила есть данные.

Автор:  leon3952 [ 05 янв 2018 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВПЧ -100-2400У4 дайте пожалуйста совет

Спасибо!
Сегодня разобрал и замерил.
В статоре 12 катушек по 0.8 кг каждая.
Намотано в четыре литцендрата.
В каждом литце 18 жил. Толщина жилки с изоляцией 0.55-0.57 мм
С обожженной изоляцией 0.47 мм.
Перемоткой ни разу не занимался, буду мотать сам впервые. От сюда возникают вопросы: Как правильно измеряется диаметр провода, с изоляцией или без нее. Склоняюсь ко второму, но все же хотелось бы знать наверняка.
И не могли бы мне подсказать как правильно будет выглядеть маркировка кабеля исходя из моих приведенных данных?
Спасибо!

Автор:  Душман 83 [ 06 янв 2018 14:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВПЧ -100-2400У4 дайте пожалуйста совет

Диаметр измеряется без изоляции. При разборке и размотке делай побольше фото и зарисуй что и куда, откуда и как идет. Я перемотчик не профи и сделанные склерозники выручают, особенно когда разобрал, а мотаешь и собираешь через время.

Автор:  PROFAN [ 06 янв 2018 14:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВПЧ -100-2400У4 дайте пожалуйста совет

https://cable.ru/cable/group-letlo.php

Автор:  leon3952 [ 09 янв 2018 21:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВПЧ -100-2400У4 дайте пожалуйста совет

В общем не нашли поблизости нужного провода. Намотали ПЭТВ 2 Ф 0.6 мм сразу в 72 жилы, Получился запас по сечению в 40%,
В каждом пазе два витка, между витками в пазах проложили синофлекс, так же вложили в обмотку датчик температуры. По мере нагрузки на генератор, будем контролировать температуру на обмотках, и не давать перегружать их. Сейчас отдали на пропитку лаком.
Завтра заберем, собирес все в кучу и будем пробовать запускать под нагрузкой. По результату сообщу.

Автор:  leon3952 [ 10 янв 2018 19:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВПЧ -100-2400У4 дайте пожалуйста совет

Приветствую!
Сегодня собрали все в кучу.
Проверили сопротивление катушек и изоляцию. Все в норме.
Попытались запустить плавильную печь.
Включили двигатель, подали на генератор возбуждение, но к сожалению на выходе с генератора "0"
Пробовали менять полюсовку на возбуждение, но результат так же "0"
Думаю что напутали с соединением схемы катушек.
Силовые катушки соединили так: 1,3,5,7,9,11 начало к началам, концы к концам. На сколько я правильно зарисовал схему при разборке, было именно так. то есть начало катушки 1 это вывод, а конец 1 катушки к концу 3-тей катушки, начало 3 к началу 5 итд..
2,4,6,8,10,12 катушки аналогично предыдущим, затем две группы соединили последовательно.
Катушки возбуждения к сожалению были демонтированы до меня, но на сколько я понял из схемы приведенной вот здесь viewtopic.php?f=15&t=2298 я соединил все катушки последовательно начало к концу следующей катушки 1,2,3,4,5,6.
В той схеме маленько по другому, но на сколько я понимаю это аналогично последовательному соединению всех катушек. Так как возбуждение мне нужно 120 вольт.
Подскажите в чем может быть ошибка?

Автор:  leon3952 [ 11 янв 2018 19:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВПЧ -100-2400У4 дайте пожалуйста совет

Нашел причину.
Из а своей не внимательности и не опытности в данном вопросе не обратил внимание на то, что силовые обмотки генератора были намотаны в разных направлениях.
В генераторе 6 групп по две катушки. Первая группа намотана по часовой стрелке, вторая против часовой стрелке, третья соответсвено по часовой и так далее чередуясь. Катушки возбуждения намотаны все в одну сторону и соединены последовательно начала к концам.
По факту мы намотали силовые катушки все в одном направлении. Когда я это заметил был очень огорчен. Решил обойтись "малой кровью" и попробовать пере подключить катушки возбуждения не начало к , а конец к концу и начало к началам, так же последовательно. Собрали все на место, включили..... и о чудо!!! Все работает!!!
Произвели первую плавку металла тщательно наблюдая за температурой на обмотке(в которую мы заранее установили термодатчик)
После почти 3 часов работы, максимальная температура непосредственно на обмотке достигала 110 градусов по Цельсию. Что на мой взгляд вполне допустимо.
До этого было уже несколько не удачных запусков. То одно ломалось, то другое. Работники говорят что не обмыли печку, в этом все дело :-) Хоть я человек не суеверный, но думаю бутылку шампанского об печку нужно завтра разбить.
В общем все работает. Всем СПАСИБО! :ya_hoo_oo:

Автор:  Душман 83 [ 11 янв 2018 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВПЧ -100-2400У4 дайте пожалуйста совет

Нормальное дело, не ошибается только тот, кто ничего не делает :poz_drav_liayu: