Форум для обмотчиков электродвигателей

Форум для обмотчиков сайта об электродвигателях
Текущее время: 16 апр 2024 10:46

     
Добавить форум в избранное


Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Изоляция сухих трансформаторов напряжения 10 кВ
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 22:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 фев 2012 20:31
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Добрый день,

есть такая прекрасная книга для обмотчиков :
Перельмутер Н.М. Электромонтер-обмотчик и изолировщик по ремонту электрических машин и трансформаторов;Учебное пособие для СПТУ;М.;Высшая школа;1984.-328с.http://www.chipmaker.ru/files/download/1591/
§ 46. Обмотки измерительных трансформаторов, стр.203
§ 56. Пропитка и сушка обмоток, стр.278

Есть задача сделать трансформатор 10/0,1 кВ мощностью 100-250... Вт (как получиться по железу), с сухой изоляцией, понятно как выполнять обмотку, изоляцию, пропитку МЛ-92, сушку, но совсем не получается осмыслить, как лучше выполнить сухую изоляцию
(железо не от стандартного НОМ, НТМИ), будет сделано после, как получиться надежная обмотка, опыт изготовления имеем, в том числе нестандарных изделий, к примеру датчиков тока с гибким магнитопроводом на проходные изоляторы 35 кВ

понятно как выполняется изоляция из эпоксидной смолы с наполнителем, залитой в вакууме

а вот так, к примеру делает DuPont
http://www2.dupont.com/Reliatran/ru_RU/ ... ction.html
В сухих трансформаторах с открытой вентиляцией (СТОВ) серии SG ......
Обмотки высокого и низкого напряжения пропитываются изоляционным лаком класса нагревостойкости Н методом пропитки под вакуумом/давлением (ПВД)......
При этой технологии отпадает необходимость в использовании эпоксидной смолы. Вместо этого применяется бумага НОМЕКС ® с эпоксидным покрытием либо вакуумно-нагнетательная пропитка изоляционным лаком с последующим термоотвердением, что гарантирует высокие электрические и механические показатели, в том числе стойкость к механическим воздействиям в результате резких изменений температуры в широких пределах.

не понятно, сможем ли получить сухую изоляцию только с применением МЛ-92, или же нет?
или нужно пропитывать эпоксидными компаудами, но из-за тонкого провода в ВН (0,14-0,25) и достаточно высокой вязкости эпоксидки, считаем что может оказаться недостаточной пропитка обмотки ВН, и снижение надежности, и быстрое старение изоляции

хотелось бы сделать ТН небольших габаритов (веса), без масла, как в советское время (да и сейчас используют) были трансформаторы 0,22/10 кВ для неона
я такой, залитый битумной мастикой, тестировал для работы 10/0,22 кВ он до сих пор жив, год выпуска 1978, его вес 4-5 кг

буду рад любым рекомендациям, или опыту участников форума

Всего наилучшего
Сергей


Вложения:
Комментарий к файлу: Перельмутер Н.М., § 44. Пропитка и запекание обмоток, стр. 203
 44. Пропитка и запекание обмоток, стр.203.png
44. Пропитка и запекание обмоток, стр.203.png [ 69.31 | Просмотров: 748 ]


Последний раз редактировалось ads 08 мар 2012 05:57, всего редактировалось 4 раз(а).
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Изоляция сухих трансформаторов напряжения 10 кВ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 17:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 фев 2012 20:31
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Добрый день, в продолжение высылаю информацию по трансформаторам 0,22/10 кВ для неона ТГ-1020
конечно для работы в режиме 10/0,22 кВ я убирал магнитный шунт, чтобы убрать падающую ВАХ, а сделать её жесткой

посмотрите выдержки и ссылки во вложении, а также что есть во вложении
http://www.1tr.su/images/tg/4.jpg
http://www.1tr.su/images/tg/1.jpg
http://www.1tr.su/images/tg/3.jpg
http://www.neon-neon.ru/support/learning27.html

выдержки из указанных ссылок :::::::
Сейчас же разберемся с понятием "повышенное магнитное рассеяние". Оно означает, что в конструкцию магнитопровода (сердечника) трансформатора введены элементы, рассеивающие часть магнитного потока, создаваемого первичной обмоткой трансформатора, во внешнюю среду. Так искусственно образуется потеря энергии, передаваемой с первичной обмотки ГТ во вторичную, чем и обеспечивается падающая ВАХ.
в магнитопроводе между катушками первичной и вторичной обмотки устанавливается магнитный шунт, представляющий собой магнитопровод небольшого сечения (рис. 5 и 6). Часть магнитного потока, создаваемого первичной обмоткой, ответвляется в шунт и теряется, затрачиваясь на перемагничивание и нагревание сердечника.
Возможен еще один способ увеличения магнитного рассеяния - создание в магнитопроводе трансформатора немагнитного зазора (рис. 8). Небольшой зазор обеспечивается за счет установки прокладки из не магнитного материала (пластмасса, картон), которая обеспечивает его неизменную величину.
Как видно, ГТ весьма схож по конструкции с трансформатором для ручной дуговой сварки (сварочным трансформатором): сходство основано на том, что сварочная дуга также имеет падающую ВАХ
Использование в качестве ПРА обычного повышающего транс форматора, имеющего жесткую внешнюю ВАХ (рис. 4а), при которой выходное напряжение практически не зависит от тока нагрузки, не решило бы проблемы согласования с падающей ВАХ ГЛ


Вложения:
-р для неона ТГ-1020 .doc [906.5 ]
Скачиваний: 620

За это сообщение автора ads поблагодарил: Admin (27 фев 2012 20:38)
  Рейтинг: 3.57%
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Изоляция сухих трансформаторов напряжения 10 кВ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 18:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 фев 2012 20:31
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
в продолжении

вот так выглядит трансформатор для неона ТГ-1020 ( 10 кВ, 20 мА ток по 10 кВ)
кстати применяется и для поджига котлов http://krsk.24au.ru:80/241726/, http://uprawa.ru/catalog/transformer/hi ... dnews=6506
между катушками виден магнитный шунт, чтобы получить падающую ВАХ

ТГ-320, ТГ-620, ТГ-1020, выпускавшиеся Запорожским УПП УТОГ и Клинцовским УПП ВОС
(на 3, 6 и 10 кВ соответственно с номи­нальным током 20 мА и током КЗ 26 мА)
Запорожское УПП УТОГ -Производственное Предприятие Украинского Общества Глухих (УПП УТОГ) - данные найти не удалось
Клинцовское УПП ВОС, Брянская область, Клинцы, ул. 8-марта, 40,
Трансформатор газосветный ТГ 1020К-У2.
секретарь +7 48336 4 12 45, директор 4-44-58 главный инженер 4-34-74, коммерческий отдел 4-02-70

в ТГ-1020 обмотки ВН разделены на две
поэтому приходит мысль, а что если для снятия высокого потенциала разделить обмотку даже не на 2-е, а скажем на 4-е, при этом 10 кВ разделиться по 2,5 кВ на обмотку, это уже вполне выполнимо, при этом можно выполнить на одном каркасе, разделив только изоляционными перегородками

кстати в той же литературе (Перельмутер Н.М. "Электромонтер-обмотчик и изолировщик по ремонту электрических машин и трансформаторов", § 46. Обмотки измерительных трансформаторов, стр.204 ) имеется рисунок рис. 128 "Строение обмоток трансформатора напряжения НОМ-35-66, где также показано разделение обмоток по ВН на 2-е, но так ведь это же 22 кВ !!!!!
(35 кВ это линейное), а не 10 кВ как в нашем случае

на рис. 131 "Намотка многослойной цилиндрической катушечной обмотки ВН тр-ра напр-я НОМ-35-66" и далее по тексту указано, для чего и как это делается
буду рад любым рекомендациям, или опыту участников форума


Вложения:
Комментарий к файлу: Перельмутер Н.М. рис. 128 "Строение обмоток трансформатора напряжения НОМ-35-66,
. 128....png
. 128....png [ 149.25 | Просмотров: 779 ]
Комментарий к файлу: примеры ВАХ, падающая ВАХ (вольтамперная характеристика)
333.jpg
333.jpg [ 43.42 | Просмотров: 715 ]
Комментарий к файлу: Трансформатор 0,22/10 кВ для неона ТГ-1020
-1020.jpg
-1020.jpg [ 72.89 | Просмотров: 802 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Изоляция сухих трансформаторов напряжения 10 кВ
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 14:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 фев 2012 20:31
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Не получаю рекомендаций, проводя исследования сами, приходим к выводу

2. Предполагается что на «пути возможного пробоя», при пропитке и сушке лака МЛ-92 возможно образование воздушных пузырьков и трещин, при которых возможен пробой изоляции
3. Безопасное расстояние 10 мм в каждом слое от витков обмотки до изоляционных шайб предполагает увеличение длины пути возможного пробоя до 35 мм (10+10+15) между верхним и нижним слоями витков обмотки, напряжение между верхним и нижним слоями обмотки 5 кВ
4. Предлагается проводить намотку секций обмоток на каркасе, при намотке закреплять жгутом из стеклонитей, затем в таком виде производить пропитку, при этом вначале один торец будет вверху, горизонтально, при этом лак пропиточный не будет вытекать, потом сушка в таком же положении, далее другой торец вверху, пропитка, сушка в таком же положении (рис. внизу), чередовать несколько раз ( 5х2 ), для получения качественной монолитной секции обмотки, без путей возможного пробоя и частичных разрядов ( современный метод контроля качества изоляции )
5. Синтокартон, стеклонити очень хорошо совместимы с полиэфирными смолами, поэтому возможно рассмотреть пропитку ими торцов в горизонтальном положении, после высыхания чередуя стороны

прошу Ваших рецензий, замечаний


Вложения:
обмоток.doc [318.5 ]
Скачиваний: 861
 обмоток.png
обмоток.png [ 91.8 | Просмотров: 837 ]
 обмоток.png
обмоток.png [ 46.11 | Просмотров: 686 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Изоляция сухих трансформаторов напряжения 10 кВ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 09:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 фев 2012 20:31
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
продолжение темы : http://www.tvn-moscow.ru/forum/viewtopi ... 8289#p8289


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18