Форум для обмотчиков электродвигателей http://forum.dvigatel.org/ |
|
Прошу подсказать данные трансформатора ПЗ-125 (380В/42В) http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?f=15&t=11888 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Andrey777 [ 24 янв 2018 16:55 ] |
Заголовок сообщения: | Прошу подсказать данные трансформатора ПЗ-125 (380В/42В) |
Принесли в перемотку катушку трансформатора ПЗ-125. Данные по напряжению 380В/42В. Умельцы смотали обмотку, а данные потеряли. Может кто знает данные по первичной и вторичной обмотке? |
Автор: | Admin [ 24 янв 2018 19:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу подсказать данные трансформатора ПЗ-125 (380В/42В) |
можно попробовать расчитать если ни у кого не найдется. нужны будут такие размеры Вложение: 2018-01-24_201210.png [ 3.79 | Просмотров: 4592 ] |
Автор: | habir [ 27 янв 2018 06:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу подсказать данные трансформатора ПЗ-125 (380В/42В) |
трансформатор на цепь управления болгарским тельфером .380в-1080витков провод 0,38. А 42в-123витка-диаметр 0,8 |
Автор: | solyaris01 [ 27 янв 2018 09:37 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Прошу подсказать данные трансформатора ПЗ-125 (380В/42В) | ||
ПЗ-125
|
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |