Добрый вечер. СГД2М-17-44-16, 800 кВт, 375 об/м. Пришла в неисправность одна секция в катушке. Общее количество - 120 секций. Можно ли в данном генераторе выключить неисправную секцию из катушки и запаять схему без неё? Как это скажется на работе генератора?

Автор:  ion [ 23 янв 2018 18:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: СГД2М-17-44-16, синхронный генератор

Если сильно хочется то можно попробовать. К примеру могу сказать что исключили из схемы по причине пробоя изоляции несколько секций на синхронном электродвигателе СДМЗ-2-22-41-60У4 6кВ , 2000 кВт 100 об/мин. До ремонта дотянул. В вашем же случае может изменится выходное напряжение генератора.