Автор:  Boriska227 [ 21 дек 2017 12:32 ]
Заголовок сообщения:  Тр-тор ТМ-650/6300,можно ли проверить ИДО-06 сторону НН?

Нужно проверить витковое замыкание в катушках на стороне НН, возможноли применение ИДО-06?

Автор:  sergey-38 [ 04 янв 2018 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тр-тор ТМ-650/6300,можно ли проверить ИДО-06 сторону НН?

подайте на высокую сторону сторону 0,4кв ,снимите показание с низкой стороны ,посчитайте коэф трансформации и будет вам счастье :-):

Автор:  sergey-38 [ 04 янв 2018 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тр-тор ТМ-650/6300,можно ли проверить ИДО-06 сторону НН?

а если там пробой то без высоковольтных испытаний не обойтись

Автор:  slavasokur123 [ 15 янв 2018 18:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тр-тор ТМ-650/6300,можно ли проверить ИДО-06 сторону НН?

подключить с низкой стороны-брак вылезет наружу-а ещё лучше подать 10кв с другого и замерить-проверено стаж 53 года

Автор:  Boriska227 [ 29 янв 2018 08:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тр-тор ТМ-650/6300,можно ли проверить ИДО-06 сторону НН?

это понятно. спасибо за совет. но нужно узнать про возможности ИДО-06 на транс-ах, не всегда возможность есть подать напругу, может есть опыт у кого нибудь по ИДО

Автор:  павел маяк [ 04 фев 2018 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тр-тор ТМ-650/6300,можно ли проверить ИДО-06 сторону НН?

проверяем трансформаторы сухие исправные до 100кВт,показывают не симметрию( по крайним на сердечнике фазам из-за геометрии расположения катушек) до 15%(иногда чуть больше),Перекидываешь концы прибора и все равно на крайних фазах железа также больше, поможет эта информация или нет ,,,?