Привезли "катушки отключения от привода выключателя ПП-67 МВ 35кВ". Витков-7600. Провод-0,16; R=560ом
За неимением провода 0,16, начальство предлагает "намотать 0,15ым. Самое главное-омическое сопротивление , чтобы соответствовало R=560ом".Правильно ли? Если намотать 0,15ым- как пересчитать, чтобы сопротивление было R=560. Заранее благодарна. :smu:sche_nie:


Вложения:
IMG-20170307-WA0022-1.jpg
IMG-20170307-WA0022-1.jpg [ 173.66 | Просмотров: 630 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Намотка другим проводом?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 10:26 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2011 19:17
Сообщений: 3150
Откуда: УКРАИНА , КИЕВ
Благодарил (а): 1268 раз.
Поблагодарили: 1377 раз.
Можете и 0.15 проводом намотать то количество витков , что написано на бирке .
Просто немного снизится добротность катушки а если учесть , что в СССР все делалось с запасом , то все будет ОК !
Если захотите пересчитать на нужное сопротивление , то заходите сюда и считайте https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... ql53x_ZzLA
С УВ

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org
Перемотка моторов - СЛАВЯНКА , классика .
Ремонт генераторов эл. станций , эл. насосов .
Быстро . Качественно . Гарантия .
Украина , Киев
magstator@gmail.com
+380671293175 , +380665848958 ,
+380442231773



За это сообщение автора ПАВЕЛ Д поблагодарил: Гульнара (07 мар 2017 14:53)
  Рейтинг: 3.57%
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Намотка другим проводом?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 11:53 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 авг 2011 14:09
Сообщений: 7165
Откуда: Москва
Благодарил (а): 129 раз.
Поблагодарили: 4078 раз.
Пересчитать на нужное сопротивление не сложно, да толку в этом нет ни какого.
Сечение нового провода в 0,8789 раза меньше фирменного, а значит количество витков надо умножить на это число.
7600 х 0,8789 = 6679 витков.
Ток в катушке останется без изменений 0,39 А., но при меньшем количестве витков сила магнита уменьшится пропорционально уменьшению витков.
Та же картина при сохранении витков с меньшим проводом, так как так ток уменьшится из за увеличенного сопротивления провода.
И всё это потому, что сила магнита равна произведению числа витков на ток в проводе.

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Натан Ротшильд
http://lni-motor.ru/



За это сообщение автора Nil поблагодарил: Гульнара (07 мар 2017 14:53)
  Рейтинг: 3.57%
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Намотка другим проводом?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 15:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 окт 2011 22:11
Сообщений: 625
Благодарил (а): 202 раз.
Поблагодарили: 126 раз.
Мой вариант был "намотать те же витки(7600) проводом 0,18(запас места в катушке позволяет вроде)". Подскажите, что будет в таком случае? Заранее благодарна.
Но сомнение всё равно есть(ответственность на себя брать не хочется), заказчик очень серьёзный. Провод в нашем регионе не продаются, заказывать-минимум 2 недели ждать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Намотка другим проводом?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 16:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 дек 2016 11:01
Сообщений: 13
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Так 0,15 или 0,18 ??????


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Намотка другим проводом?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 17:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2017 17:16
Сообщений: 4
Откуда: Ленинградская обл.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Я знаю што самое главное каличество витков на адин вольт.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Намотка другим проводом?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 17:53 
Не в сети
За особые заслуги
За особые заслуги
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2011 19:17
Сообщений: 3150
Откуда: УКРАИНА , КИЕВ
Благодарил (а): 1268 раз.
Поблагодарили: 1377 раз.
Это в переменном токе - кАличество витков на вольт .
Тут разговор идет о катушке работающей на постоянном токе .
С УВ

_________________
MODERATOR
http://forum.dvigatel.org
Перемотка моторов - СЛАВЯНКА , классика .
Ремонт генераторов эл. станций , эл. насосов .
Быстро . Качественно . Гарантия .
Украина , Киев
magstator@gmail.com
+380671293175 , +380665848958 ,
+380442231773


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Намотка другим проводом?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 18:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 июл 2012 17:04
Сообщений: 275
Откуда: Славянск Донбасс
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 55 раз.
Катушка отключения работает кратковременно, при 0,18 я увеличил-бы витки на 10 % и будет работать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Намотка другим проводом?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 19:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 фев 2017 14:02
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Главное что общего сила магнитный поток I *w=const I2 <In или I2>I1 всё равно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Намотка другим проводом?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 16:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 14 ноя 2012 16:18
Сообщений: 205
Откуда: Беларусь (Брест)
Благодарил (а): 63 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Может я чего не понял, но на катушке кажутся написан не диаметр провода (d), а площадь сечения (S).

_________________
Ремонт электродвигателей, трансформаторов, генераторов.
Республика Беларусь г.Брест

+375-29-380-27-09 (мобильный, Viber)
http://faradei.usluga.me
e-mail: faradei-brest@tut.by


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3