принесли в ремонт статор бензогенератора. говорят что Хитачи. данных никаких. длинна железа 110. Д.н. 204. д.в. 120. пазов 24. форма паза2. а-10, b-12. h-18. намотан по схеме как однофазный электродвигатель трехтысячник. пусковая обмотка 2 кат., по две секции, диам. 0,8 в 4, количество проводов в пазу (4х27) , концы желтые. основная 2 кат. по 4 секции, концы красный- синий, белый- черный, диам.0,8 в 6 проводов, кол. проводов в пазу 1-12 (21х6), 1-10 (19х6), 1-8 (17х6), 1-6 (12х6). в основной обмотке в одной катушке в секции с шагом 1-6 лежит обмотка с 12 ввитками диаметром 1,0 , выводы соединенны коричневыми проводами с черной залитой небольшой коробочкой , от нее выходят еще 2 вывода оранжевый и коричневый с белой полоской. сгорела одна основная катушка, а начало и конец другой основной катушки был соединен заводской перемычкой, которая наверное должна соединять конец первой с концом второй. кто то перепутал оттого наверное и сгорел. Подскажите мне, кт0 знает, куда подсоединять выводные концы И ГЛАВНОЕ подскажите его мощность. потому что нужно узнать допустимую нагрузку.
|