Форум для обмотчиков электродвигателей http://forum.dvigatel.org/ |
|
Прибор для проверки витковых замыканий http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?f=13&t=10818 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | potapovdmi [ 31 янв 2017 08:24 ] |
Заголовок сообщения: | Прибор для проверки витковых замыканий |
Посоветуйте пожалуйста какой прибор лучше для проверки витковых замыканий в секциях высоковольтных электродвигателей (3-6кВ) |
Автор: | Рем-моторсервис [ 01 фев 2017 09:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прибор для проверки витковых замыканий |
Покупали ИВЗ 17 .Дорогой и капризный аппарат. Такие цены берут а такое ощущение что собирал студент радио любитель.и детали все советские. Много с ним забот в итоге |
Автор: | potapovdmi [ 02 фев 2017 12:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прибор для проверки витковых замыканий |
Так ИВЗ-17 уже и с производства снят. Предлагают ИВЗ 2010,но он вообще дорогой очень. 300 000 рублей просят за него. Но доверия нет к нему. |
Автор: | Aleksey [ 08 фев 2018 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прибор для проверки витковых замыканий |
Цитата: Посоветуйте пожалуйста какой прибор лучше для проверки витковых замыканий в секциях высоковольтных электродвигателей (3-6кВ) Зависит от стандарта (регламента) которым будуете руководствоваться при тестировании. Если ГОСТ IEC 60034-15, то для 6кВ двигателя нужен импульс 19кВ для обнуражения витковых дефектов. Тогда советую рассмотреть прибор Schleich MTC2-25кВ. А данный документ РД 34.45-51.300-97 разрешает 9кВ. Поэтому можно рассмотреть и MTC2-12кВ. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |